タイトル計画停電
記事No8736
投稿日: 2011/03/19(Sat) 18:32
投稿者レーザー@JCOM湘南
やむえぬ事情の計画停電ですが
だいぶ支障が出ています。

自分のブロックとCATV基地局のブロックが違い場合
連続して6時間も、TVや電話が使えなくなります。(パススルーも)
CATVって、本当に不便です。
電話は携帯があるのでいいのですけど
TVは、パラボラのBSしか映りません。
JCOMのサイトには記載ありませんが
電話して確認しました。
ただし、私のような状態に必ずなるとは言えないようです。

タイトルRe: 計画停電
記事No8738
投稿日: 2011/03/20(Sun) 10:42
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@jcom.home.ne.jp>
 こんにちは。

 なんだかおかしいですね。センター機器に自家発電設備が有る
のはもちろん、伝送路の電源(PS)にもバッテリが搭載されて
いる筈なので、バッテリだけでも通常は2時間、調子が良いと3
時間は余裕で持つと思うのです。

 伝送路の整備不良の可能性も有るので、J:COMに状況を報
告して修理してもらった方が良いと思われます。もしNTTやア
ンテナ受信で問題無いのであれば、それはJ:COMが恐れてい
る「解約」の原因になるのですから、J:COMが最優先で対応
する問題だと思います。

 伝送路の電源(PS)が、自宅とは異なるグループに入ってい
る場合が有るのは、それは東京電力の都合でしょうから、仕方が
無いでしょうね。でも、停電しても伝送路はバッテリで使えると
いうのが正常な動作だと思います。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^2: 計画停電
記事No8740
投稿日: 2011/03/20(Sun) 10:53
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@jcom.home.ne.jp>
 あとJ:COM WiMAX は、停電中でも使えると思うのですが、如何
でしょうか。そちらも、基地局にバッテリが搭載されていると思
われます。

 固定電話については、局給電の有るNTT(アナログ回線)や
KDDIのメタルプラス等であれば、停電中でも使えると思いま
す。ただし電話機が、AC電源が無くても動作する電話機が必要
になりますが。(我が家では、対応しました。)

 NTTの「ひかり電話」等のように、AC電源が必要な回線は、
やはり使えないと思います。フレッツのインターネット、フレッ
ツテレビ等も、自宅停電中は使えないと思うのですが。光のON
UがAC電源専用になっていないでしょうか?(計画停電を全く
考慮していない設計かと)

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^3: 計画停電
記事No8741
投稿日: 2011/03/20(Sun) 10:58
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@jcom.home.ne.jp>
 アンテナ受信であっても、ブースターが有る場合には、そこが
停電するとやはり使えないので、電源対策は重要だと思います。
計画停電が長期化する場合には、家全体での見直しになると思う
のですが。

 テレビ本体も、発展途上国仕様のような「バッテリ内蔵テレビ」
がだんだん欲しくなりますが。2時間程度はバッテリで映ると見
聞しています。電源事情が悪い国向けなのですが、まさか日本で
も必要になるとは(驚き)...。日本の各メーカーの春・夏モ
デルでは、バッテリ搭載が検討されるでしょうかね。録画用のH
DDとかも、いきなりの電源断で内容が飛ぶ可能性が有りますか
ら。そんな物、クレームを言っても直りませんし。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^4: 計画停電
記事No8743
投稿日: 2011/03/24(Thu) 20:34
投稿者レーザー@JCOM湘南
きほん、バックアップはされているようなんですけど
私の地域が微妙な位置のため
バックアップが効かないようです。
藤沢に住んでいますが、鎌倉地区に近いため
今回のような不具合が起きることがあるそうです。

タイトルRe^5: 計画停電
記事No8745
投稿日: 2011/03/25(Fri) 11:15
投稿者りこ@足利.WATV
> 自分のブロックとCATV基地局のブロックが違い場合
> 連続して6時間も、TVや電話が使えなくなります。(パススルーも)

どこの地区でも同じこと起きてるでしょう。
CATV局に設置されてるUPSなんてのは、あっても月に1,2回夏場の
落雷による停電(1,2分?)を想定してのこと。

PSはさほど電力消費しませんが、局は自家発電入れてない限り、
UPSは完全に充電を消耗してしまうと、満タンに戻るのに丸1日かかるそうです。

ただ、地方の独立系CATVならまだしも、JCOMまでもとは・・・。

タイトルRe^6: 計画停電
記事No8746
投稿日: 2011/04/03(Sun) 12:51
投稿者こんた@ふじみ野.JCN

電源供給器のバッテリーですが、
きちんとメンテナンスしてないところが多いから
そうなるのでしょうか?
場所によってはバッテリーが膨張し抜けないくらい痛んでるとか。
あと一基当たりの負荷も問題なのでは?
まともな状態でも2時間もつのでしょうかね。

ケーブルモデム等の家側設備をUPSに接続しても、
伝送路で完全に止まってしまうという貧弱な設備だというのは、
今回の計画停電ではっきりしている気がしますな。

CATVが災害に弱いと言われる一因というべきでしょうか。

まずはきちんとメンテナンスをするのが重要かと。




> > 自分のブロックとCATV基地局のブロックが違い場合
> > 連続して6時間も、TVや電話が使えなくなります。(パススルーも)
>
> どこの地区でも同じこと起きてるでしょう。
> CATV局に設置されてるUPSなんてのは、あっても月に1,2回夏場の
> 落雷による停電(1,2分?)を想定してのこと。
>
> PSはさほど電力消費しませんが、局は自家発電入れてない限り、
> UPSは完全に充電を消耗してしまうと、満タンに戻るのに丸1日かかるそうです。
>
> ただ、地方の独立系CATVならまだしも、JCOMまでもとは・・・。

タイトルRe^7: 計画停電
記事No8747
投稿日: 2011/04/09(Sat) 17:21
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@jcom.home.ne.jp>
 きちんと保守されている物は、全く止まりませんね。